mes essais du routeur de LAURENT
Citation de jbmur le 31 mars 2025, 20h29Bonsoir, nouveau sur ce forum , j'ai acquis ce routeur très récemment et je suis agréablement surpris de son efficacité.
J'ai débuté avec un onduleur hybride OFF grid et j'utilisais le logiciel de monitoring ICM qui gérait un Sonoff sous Tasmota pour la gestion de mon ballon sanitaire en été. C'était assez moyen car la commande était en tout ou rien. J'ai maintenant un onduleur ON/OFF grid de EASUN et ce routeur me conviens a merveille. Aujourd'hui il a fait trés beau et j'ai vu le passage de gestion de l'alimentation du ballon et de la machine a laver . C'est super.
Merci beaucoup Laurent.
Bonsoir, nouveau sur ce forum , j'ai acquis ce routeur très récemment et je suis agréablement surpris de son efficacité.
J'ai débuté avec un onduleur hybride OFF grid et j'utilisais le logiciel de monitoring ICM qui gérait un Sonoff sous Tasmota pour la gestion de mon ballon sanitaire en été. C'était assez moyen car la commande était en tout ou rien. J'ai maintenant un onduleur ON/OFF grid de EASUN et ce routeur me conviens a merveille. Aujourd'hui il a fait trés beau et j'ai vu le passage de gestion de l'alimentation du ballon et de la machine a laver . C'est super.
Merci beaucoup Laurent.
Fichiers téléversés :Citation de Laurent le 31 mars 2025, 21h19Hello @jbmur, bienvenue sur mon forum !
Je suis toujours ravi d'avoir des retours positifs, d'autant plus en image, on voit très bien la régulation du routeur jusqu'à 13h, heure ou le ballon à atteint sa température max ? (Je pense).
Encore merci pour ton message 😉
Hello @jbmur, bienvenue sur mon forum !
Je suis toujours ravi d'avoir des retours positifs, d'autant plus en image, on voit très bien la régulation du routeur jusqu'à 13h, heure ou le ballon à atteint sa température max ? (Je pense).
Encore merci pour ton message 😉
Citation de jbmur le 31 mars 2025, 21h47heu non c'est l'inverse , sur mon onduleur je donne la priorité de charge aux batteries 15KW celle ci est chargée a 13H et la charge du ballon commence , en mème temps que toutes les consommations de la maison . Sur le tableau on ne le voie pas , mais sur l'écran du routeur on voie bien la puissance qui varie en fonction de la demande extérieure.
heu non c'est l'inverse , sur mon onduleur je donne la priorité de charge aux batteries 15KW celle ci est chargée a 13H et la charge du ballon commence , en mème temps que toutes les consommations de la maison . Sur le tableau on ne le voie pas , mais sur l'écran du routeur on voie bien la puissance qui varie en fonction de la demande extérieure.
Citation de Laurent le 31 mars 2025, 21h56Ha oui en effet, je n'ai pas l'habitude de lire des courbes avec batterie 😜
Je suis aussi intéressé de savoir a partir de quel dispositif tu démarres le routeur ? Après la charge des batteries, sachant que tu n'utilises pas Home Assistant ?
Ha oui en effet, je n'ai pas l'habitude de lire des courbes avec batterie 😜
Je suis aussi intéressé de savoir a partir de quel dispositif tu démarres le routeur ? Après la charge des batteries, sachant que tu n'utilises pas Home Assistant ?
Citation de jbmur le 31 mars 2025, 22h09Le routeur est connecté en permanent . Mon installation est : un demi tableau est sur la sortie OFF grid de l'onduleur
l'onduleur entrée/ sortie 230v est calé sur ON grid avec priorité de charge de la batterie. Quant la batterie est chargée il passe automatiquement en ON grid et le solaire alimente le réseau. Mon demi tableau est aussi alimenté par le solaire
Le routeur est connecté en permanent . Mon installation est : un demi tableau est sur la sortie OFF grid de l'onduleur
l'onduleur entrée/ sortie 230v est calé sur ON grid avec priorité de charge de la batterie. Quant la batterie est chargée il passe automatiquement en ON grid et le solaire alimente le réseau. Mon demi tableau est aussi alimenté par le solaire
Citation de jbmur le 31 mars 2025, 22h19mon demi tableau gére toutes les prises , les lumieres, le poéle a pellets, le frigo, la pompe du puits pour WC.
Sa c'était avant avec mon onduleur OFF grid . Du coup je n'est rien changé , avec le nouvel onduleur j'ai rajouté le reste de la maison sur l'arrivée du 230v a l'onduleur
mon demi tableau gére toutes les prises , les lumieres, le poéle a pellets, le frigo, la pompe du puits pour WC.
Sa c'était avant avec mon onduleur OFF grid . Du coup je n'est rien changé , avec le nouvel onduleur j'ai rajouté le reste de la maison sur l'arrivée du 230v a l'onduleur
Citation de jbmur le 1 avril 2025, 18h56Bonsoir, par cette belle journée , voila un bon résultat pour une petite installation de 2.4KW de panneaux.
La ligne bleu est la consommation sortie onduleur OFF grid
La ligne rouge haute la conso coté OFF grid mais par EDF
La ligne rouge basse la production injecté sur EDF
On peut voir a 12h30 la batterie chargée et le basculement sur ON grid pour alimenter le reste de la maison ( cuisine et gros consommateurs ) , mais la partie OFF grid reste indépendante et alimentée par le solaire.
Le routeur étant connecté en permanent sur la ligne ON grid , il se met en route et utilise la production en fonction de la consommation des autres pareils .
cet après midi j'ai passé 10mn a regarder le routeur qui variais de 0% 10% 50% 0% en fonction de la machine a laver qui tournais .
C'est beau de voir un matériel qui fonctionne a merveille . Je suis un vieux retraité , j'ai tout le temps.
Bonsoir, par cette belle journée , voila un bon résultat pour une petite installation de 2.4KW de panneaux.
La ligne bleu est la consommation sortie onduleur OFF grid
La ligne rouge haute la conso coté OFF grid mais par EDF
La ligne rouge basse la production injecté sur EDF
On peut voir a 12h30 la batterie chargée et le basculement sur ON grid pour alimenter le reste de la maison ( cuisine et gros consommateurs ) , mais la partie OFF grid reste indépendante et alimentée par le solaire.
Le routeur étant connecté en permanent sur la ligne ON grid , il se met en route et utilise la production en fonction de la consommation des autres pareils .
cet après midi j'ai passé 10mn a regarder le routeur qui variais de 0% 10% 50% 0% en fonction de la machine a laver qui tournais .
C'est beau de voir un matériel qui fonctionne a merveille . Je suis un vieux retraité , j'ai tout le temps.
Fichiers téléversés :Citation de jbmur le 11 avril 2026, 15h16Bonjour, merci Laurent d'avoir pensé a ceux qui n'utilise pas HA et autre.
Je suis satisfait de la version mono lite , si tu peut ajouter un bouton de marche forcée ce sera le top. Mais le mieux serait un total des wats engrangé dans le ballon sur la journée, et remise a zéro a minuit car le ESP ne peut pas stocker.
Un petit souci,
lors de la charge du ballon ,comme en ce moment , j'ai toujours une fluctuation de -20 W a - 500 W sur Power EDF.
Ci joint copie écran . En modifiant le gain P a 5 , le variateur est plus stable et Power est moins élevé -20 a -120w mais ce sont des W qui vont sur Enedis.
Merci .
Bonjour, merci Laurent d'avoir pensé a ceux qui n'utilise pas HA et autre.
Je suis satisfait de la version mono lite , si tu peut ajouter un bouton de marche forcée ce sera le top. Mais le mieux serait un total des wats engrangé dans le ballon sur la journée, et remise a zéro a minuit car le ESP ne peut pas stocker.
Un petit souci,
lors de la charge du ballon ,comme en ce moment , j'ai toujours une fluctuation de -20 W a - 500 W sur Power EDF.
Ci joint copie écran . En modifiant le gain P a 5 , le variateur est plus stable et Power est moins élevé -20 a -120w mais ce sont des W qui vont sur Enedis.
Merci .
Fichiers téléversés :
Citation de Laurent le 12 avril 2026, 14h35Hello,
Si tu constates, après la modification du gain, qu’entre -20 et -120 W sont injectés chez Enedis, essaie d’augmenter l’offset EDF à ~50 W. En théorie, cela devrait réduire l’injection.
Je vais ajouter un bouton de forçage avec un délai paramétrable (de 1 h à 4 h). Qu’en penses-tu ?
Hello,
Si tu constates, après la modification du gain, qu’entre -20 et -120 W sont injectés chez Enedis, essaie d’augmenter l’offset EDF à ~50 W. En théorie, cela devrait réduire l’injection.
Je vais ajouter un bouton de forçage avec un délai paramétrable (de 1 h à 4 h). Qu’en penses-tu ?
Citation de jbmur le 12 avril 2026, 14h54Bonjour Laurent, j'ai mis 50W , ça influence un peut mais c'est acceptable . Pour le bouton c'est très bien pensé.
Je précise que j'ai un DEYE 6KW donc la fonction Zéro injection ne fonctionne pas , malgrès différents réglages et avis divers. Donc je pense que j'ai 3KW de solaire 2Kw qui entre dans le ballon, 150w sur le LOAD et le reste qui s'échappe a enedis.
Bonjour Laurent, j'ai mis 50W , ça influence un peut mais c'est acceptable . Pour le bouton c'est très bien pensé.
Je précise que j'ai un DEYE 6KW donc la fonction Zéro injection ne fonctionne pas , malgrès différents réglages et avis divers. Donc je pense que j'ai 3KW de solaire 2Kw qui entre dans le ballon, 150w sur le LOAD et le reste qui s'échappe a enedis.
Citation de Laurent le 12 avril 2026, 15h42Pour info, j’ai aussi un Deye 6K depuis début mars, et le zéro injection fonctionne bien.
La régulation avec mon routeur fonctionne également très bien chez moi.
PS: j’ai supprimé tous mes micro-onduleurs, c’est donc plus simple pour réguler et faire du zéro injection.
Pour info, j’ai aussi un Deye 6K depuis début mars, et le zéro injection fonctionne bien.
La régulation avec mon routeur fonctionne également très bien chez moi.
PS: j’ai supprimé tous mes micro-onduleurs, c’est donc plus simple pour réguler et faire du zéro injection.
Fichiers téléversés :Citation de jbmur le 12 avril 2026, 15h46ton onduleur est proche du compteur ENEDIS???
Moi j'ai 20ml de cable pour la pince. Je pense qu'elle n'est pas efficace sur cette distance.
ton onduleur est proche du compteur ENEDIS???
Moi j'ai 20ml de cable pour la pince. Je pense qu'elle n'est pas efficace sur cette distance.
Citation de Laurent le 12 avril 2026, 17h24Mon Linky est à 10 m, mais peu importe la distance : avec une pince, il n’y a aucune contrainte entre l’onduleur et le Linky. Le problème vient d’ailleurs.
Mon Linky est à 10 m, mais peu importe la distance : avec une pince, il n’y a aucune contrainte entre l’onduleur et le Linky. Le problème vient d’ailleurs.
Citation de jbmur le 19 avril 2026, 17h12Bonjour, suite de mon problème de pince du DEYE. Et bien merci pour ta version Lite Page web Local. Grace a l'affichage du routeur , comme je vois en direct les W qui passe en EDF j'ai augmenté le Zéro export Power de 20w a 137w et ça fonctionne . Je comprend pas pourquoi aussi élevé , mais maintenant j'ai une fluctuation de 0W a +20W . Donc tout vas bien .
Merci
Bonjour, suite de mon problème de pince du DEYE. Et bien merci pour ta version Lite Page web Local. Grace a l'affichage du routeur , comme je vois en direct les W qui passe en EDF j'ai augmenté le Zéro export Power de 20w a 137w et ça fonctionne . Je comprend pas pourquoi aussi élevé , mais maintenant j'ai une fluctuation de 0W a +20W . Donc tout vas bien .
Merci
Citation de jbmur le 6 mai 2026, 11h41Bonjour, je cherche une solution simple pour connecter un ventilateur sous le module variateur qui ce met en marche en mème temps que le variateur. Peut t'on récupérer du courant dans le boitier du ESP 5 ou 12v . Bien sur ,un model en 230v en parallèle sur la sortie du variateur ferait l'affaire , mais c'est gros et puissant.
Une idée déjas crée !!
Bonjour, je cherche une solution simple pour connecter un ventilateur sous le module variateur qui ce met en marche en mème temps que le variateur. Peut t'on récupérer du courant dans le boitier du ESP 5 ou 12v . Bien sur ,un model en 230v en parallèle sur la sortie du variateur ferait l'affaire , mais c'est gros et puissant.
Une idée déjas crée !!
Citation de Laurent le 8 mai 2026, 11h26Hello @jbmur,
Oui, il est possible de récupérer du 5 V sur l’ESP.
Pourquoi veux-tu ventiler le variateur ? Quelle est la charge en sortie du variateur ?
S’il chauffe, c’est normal et ce n’est pas grave. Le dissipateur est dimensionné pour une charge de 3 kW.
Hello @jbmur,
Oui, il est possible de récupérer du 5 V sur l’ESP.
Pourquoi veux-tu ventiler le variateur ? Quelle est la charge en sortie du variateur ?
S’il chauffe, c’est normal et ce n’est pas grave. Le dissipateur est dimensionné pour une charge de 3 kW.
Citation de jbmur le 8 mai 2026, 11h53Bonjour, quant il fonctionne 100% il devient brulant au touché , soit 60° ou plus . Mon ballon est un 2000W . C'est juste par sureté , je gère aussi mon DEYE pour qu'il ne dépasse pas 50°. Ci c'est normal , pas de problème mais si je peut y mètre un petit ventilo en 5V c'est mieux. Merci
Bonjour, quant il fonctionne 100% il devient brulant au touché , soit 60° ou plus . Mon ballon est un 2000W . C'est juste par sureté , je gère aussi mon DEYE pour qu'il ne dépasse pas 50°. Ci c'est normal , pas de problème mais si je peut y mètre un petit ventilo en 5V c'est mieux. Merci
Citation de Laurent le 10 mai 2026, 11h44Je regarde pour développer un truc simple à intégrer afin de refroidir le variateur. J’ai une idée qui devrait être efficace 😉 Je reviendrai vers toi rapidement.
Je regarde pour développer un truc simple à intégrer afin de refroidir le variateur. J’ai une idée qui devrait être efficace 😉 Je reviendrai vers toi rapidement.
Citation de Laurent le 11 mai 2026, 12h26Prototype terminé, je viens de commander quelques composants pour la version définitive.
C’est imprimé en « caoutchouc » et ça se clipse sur le dessus du variateur. Le ventilateur fonctionne uniquement lorsque le variateur est en fonctionnement.
Je t’en enverrai un pour test 😉
Prototype terminé, je viens de commander quelques composants pour la version définitive.
C’est imprimé en « caoutchouc » et ça se clipse sur le dessus du variateur. Le ventilateur fonctionne uniquement lorsque le variateur est en fonctionnement.
Je t’en enverrai un pour test 😉
Fichiers téléversés :Citation de jbmur le 11 mai 2026, 13h09Bonjour, encore une très bonne idée. Pas de problème pour l'essai , mais je te le paie.
Merci.
Bonjour, encore une très bonne idée. Pas de problème pour l'essai , mais je te le paie.
Merci.








