Le Forum du routeur Solaire ☀

Notifications
Retirer tout

Pilotage variateur par automate industriel pour variation puissance BEC triphasé ACI 3kw

2 Publications
2 Utilisateurs
0 Reactions
121 Vu
 JF89
(@jf89)
Publications: 1
New Member
Début du sujet
 
[#46]

Bonjour,

j'aimerais savoir s'il est possible de piloter les variateurs que vous proposez au prix de 50 €,  par un automate industriel ?

En effet, mon automate en Ethernet modbus IP , permet de reprendre la puissance en surplus de l'onduleur solar Edge.

Avec un régulateur PID, je peux donc envoyer un signal 0- 100 % de façon à avoir courant de surplus égale zéro.

Le tout est de savoir Quel type de signal utilise votre variateur de puissance. Signal zéro 10 V ou numérique ?


 
Posté : 22 mai 2026 12h34
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
 

Hello,
Bienvenue sur le forum 😉

Mes variateurs ne fonctionnent ni en numérique ni en analogique : ils fonctionnent avec des impulsions envoyées à un moment très précis (à la microseconde près).

Sur Internet, tu peux trouver des modules SSR pilotables en Modbus, en 4-20 mA ou en tension, par exemple 0-10 V.

Attention, les puissances sont souvent sous-dimensionnées. Choisis au moins un modèle 60 A avec un radiateur adapté.

Il faudra aussi modifier le câblage ou la carte ACI.

Screenshot_2026-05-22-11-19-19-00_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpg


 
Posté : 22 mai 2026 13h21