 Paul
(@paul)
Publications: 53
Trusted Member
Début du sujet
 
[#25]

Salut laurent, je t'avais pris 2 relais, 1 pour le ballon et un pour alimenté un chauffage que je n'ai pas encore brancher d'ailleurs, mais j'ai juste une question rapide.

donc on est maintenant en mode fraicheur lol, et va venir le moment d'installer ce second relais pour brancher le chauffage, car bon même avec mes 2 pauvre panneau actuellement j'ai toujours du surplus avec mon ballon de 250L lol.

la question est donc, le relais 2 se déclenche seulement quand le relais 1 ne se déclenche plus (chauffe eau completement chaud), ou se déclenche il tous les 2 en même temps ?


 
Posté : 16 novembre 2024 20h25
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
 

Salut Paul, quand le 1er variateur va être à 100% et qu'il y aura encore du surplus, le deuxième va se mettre réguler.

 


 
Posté : 16 novembre 2024 20h33
 Paul
(@paul)
Publications: 53
Trusted Member
Début du sujet
 

mes 2 panneaux ne surpasse pas la puissance sur variateur, cependant une foi le chauffe eau plein, le variateur 1 va s'arreter, mais le variateur prendra le relais non ?


 
Posté : 16 novembre 2024 20h57
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
 
Citation de Paul le 16 novembre 2024, 18h57

mes 2 panneaux ne surpasse pas la puissance sur variateur, cependant une foi le chauffe eau plein, le variateur 1 va s'arreter, mais le variateur prendra le relais non ?

Le variateur 1 se s'arrête pas réellement, c'est juste qu'il n'y aura plus d'énergie qui passera puisque le cumulus sera à température, l'énergie passera donc par le deuxième variateur pour alimenter autre chose.


 
Posté : 17 novembre 2024 14h06
(@wilrenan)
Publications: 23
Eminent Member
 

Bonjour ,

Petite question pour Laurent.

je suis dans le même cas que Paul et vait installer des Radiateurs sur les deux variateurs.

-quelle puissance max peux ton mettre sur chaque variateur ?

- comment brancher plusieurs radiateurs sur un variateur ?

- peut on utiliser un variateur par phase

( je suis en triphasée)

Cordialement.

william

 

 


 
Posté : 20 novembre 2024 15h19
(@laurent)
Publications: 463
Membre Admin
 
Citation de wilrenan le 20 novembre 2024, 13h19

Bonjour ,

Petite question pour Laurent.

je suis dans le même cas que Paul et vait installer des Radiateurs sur les deux variateurs.

-quelle puissance max peux ton mettre sur chaque variateur ?

- comment brancher plusieurs radiateurs sur un variateur ?

- peut on utiliser un variateur par phase

( je suis en triphasée)

Cordialement.

william

 

 

Bonjour William,

Pour le moment il n'est pas possible de mettre les variateurs sur deux phases différentes, cependant je vais essayer de faire sauter cette restriction (à l'occasion).

Ensuite pour ce qui est de la puissance admissible des variateurs, j'utilise des triac qui peuvent atteindre 9kW, par contre le radiateur est prévu pour dissiper seulement 3kW, tu peux donc en fonction de ton surplus disponible câbler deux radiateurs en parallèle, il faudra adapter les DJ en conséquence de ton installation et surveiller la température des variateurs.


 
Posté : 20 novembre 2024 22h47
 Paul
(@paul)
Publications: 53
Trusted Member
Début du sujet
 

attend je vais réécrire peut être plus compréhensible ce que je voulais dire

 

actuellement j'ai que 2 panneaux qui me donne 870wc max.
un chauffe eau qui est chauffer par le routeur.
et un chauffage (grille pain sans électronique) à rajouter.

 

mon but est actuellement par défaut de chauffer avec le triac 1 le chauffe eau des que je renvoie à EDF (fonctionne à merveille).
puis une foi le chauffe eau plein (il ne tire plus rien, donc j'envoie à nouveau sur EDF) avec le triac 2  chauffer le radiateur le surplus qui n'est donc plus consommé par le triac 1


 
Posté : 21 novembre 2024 1h21
(@wilrenan)
Publications: 23
Eminent Member
 
Citation de Laurent le 20 novembre 2024, 20h47
Citation de wilrenan le 20 novembre 2024, 13h19

Bonjour ,

Petite question pour Laurent.

je suis dans le même cas que Paul et vait installer des Radiateurs sur les deux variateurs.

-quelle puissance max peux ton mettre sur chaque variateur ?

- comment brancher plusieurs radiateurs sur un variateur ?

- peut on utiliser un variateur par phase

( je suis en triphasée)

Cordialement.

william

 

 

Bonjour William,

Pour le moment il n'est pas possible de mettre les variateurs sur deux phases différentes, cependant je vais essayer de faire sauter cette restriction (à l'occasion).

Ensuite pour ce qui est de la puissance admissible des variateurs, j'utilise des triac qui peuvent atteindre 9kW, par contre le radiateur est prévu pour dissiper seulement 3kW, tu peux donc en fonction de ton surplus disponible câbler deux radiateurs en parallèle, il faudra adapter les DJ en conséquence de ton installation et surveiller la température des variateurs.

Merci beaucoup pour les explications.

montage ce week end du routeur.

cordialement

william


 
Posté : 28 novembre 2024 21h19